今下午去郊區一朋友家,天空閃電就漏電開關跳,下雨時沒有跳,反復出現九次閃電都發生,求哪位指點如何解決
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-18 20:20
大樓的接地電阻過大,
打雷是云層向大地放電的自然現象,越高的建筑越容易被閃電擊中,這就是為什么建筑物都要做接地的原因,接地線把閃電直接引入地下,從而減小閃電對建筑物的損壞。一般建筑物接地電阻要求都在2歐以下。電阻過大在被閃電擊中的時候不能完全把電流完全引入地下,那么建筑物上的感應電壓就會很高,使漏保跳閘。
我們知道漏保的原理是:從火線流出的電流必須經過零線流回去。
火線和零線同時穿過同一個電流互感器,這樣就互感器二次側的電流為0
如果漏保后面的線路有接地的地方,那么互感器的二次側就會產生電流,經過三極管放大后驅動跳閘機構使漏保迅速跳閘。
當然,漏保生產廠家各有各的技術,但大致原理相同,有些漏保是帶過壓保護的,就是防止感應電引起跳閘。
自己的事情自己做.

主站蜘蛛池模板: 国产亚洲久 | 欧美高清有码 | 欧美偷拍一区二区三区 | 国产午夜精品理论片a级探花 | 天天草天天干天天 | 92看看午夜福利合集免费观看 | 超清纯白嫩大学生无码网站 | 超碰97人人做人人爱少妇 | 亚洲开发第一视频在线播放 | 99r在线| 任你操在线观看 | 成人羞羞在线观看网站 | 日韩亚洲欧美一区二区三区 | 激情婷婷网 | 最近日本MV字幕免费观看 | 亚洲久久久久久久 | 久久女同精品一区二区 | 少妇扒开腿让我爽了一夜 | 中文字幕第80页 | 热久久久久香蕉无品码 | 欧美美足美脚一区二区 | 久久青草亚洲AV无码麻豆 | 国产精品一二三区成毛片视频 | 最近中文字幕在线中文视频 | 最新欧美在线 | 米奇狠狠狠888 | 果冻传媒2021精品一区 | hi6你好星期六免费观看 | 国产白浆二区二区精品视频 | mv大片免费| 91在线视频导航 | 久久影院精品 | 毛片a级在线观看 | 中文字幕乱码日韩 | 日本特黄特色a大片免费高清观看视频 | 嫩草在线观看 | 国产美女免费网站 | 超碰97观看 | 欧美日产一区 | 草莓榴莲绿巨人 | 欧美一区二区三区在线免费观看 |