圓家人控工
請叫我伏特
級別: 略有小成
![]() |
如題,最好幫忙解釋下計算依據(jù),還有需要什么保護(hù),就裝一個斷路器就夠了嗎,有幾個大直流電機和N多小交流電機,還有一些電熱絲,就這些負(fù)載 |
---|---|
|
胡驕陽