描述:12
圖片:
請大家看看這個星三角起動的主回路里兩個熱繼電器的電流值應該和電機的額定電流是什么關系



我說明下,這是個星三角的一次回路,FR1和FR2不同時存在,我就是見過這兩種用法分別存在的回路,所以想問下這種用法的區別
應該利于調整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新編輯 ]
thcgw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 389 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-02-20
最后登錄: 2018-02-05
查看thcgw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-20 09:45
1、如果是Y-Δ啟動一次線路沒必要設FR2。如果電機是2Y-Y雙速接法,將圖中U1V1W11與U2V2W2對調此線路就合理了。

2、另外還有一種特殊情況就是KM2如果有一組觸點接觸不好(現實中我遇到過),造成缺相運行,電機上加的還是三相而實際上只有兩相線圈參加運行,電流增加達不到FR1的保護點,增加FR2應該有必要。必定FR1啟動時經過的電流很大,FR1設定的保護點應該在電機額定電流的1.2倍以上。增設FR2可以將其設定為電機額定電流的1/2的1.05~1.1倍上。

主站蜘蛛池模板: 中文字幕久久精品亚洲乱码 | 国产中年夫妇激情高潮 | 国产乱子伦农村叉叉叉 | 伦敦有色金属网实时报价最新 | 天天影视色香欲综合久久 | 久久久久se| 国产成人精品a视频一区www | 动漫美女被免费网站 | 在线激情视频 | 精品国产乱码躁躁躁躁在线观看 | 欧美精品在线免费 | 色中色网站 | 青柠高清在线观看免费完整BD | 久久人人爽人人人人爽AV | 五月丁香综合激情六月久久 | 午夜av在线播放 | 亚洲国产精品一 | 国产精品高潮视频 | 色噜噜狠狠狠综合曰曰曰 | 久久97久久精品免费观看 | 中文字幕在线中文字幕在线中三区 | 日本喷水 | 小受叫床高潮娇喘嗯啊mp3 | 久草午夜| 成年女人免费毛片视频永久vip | 9x9x9x人成免费观看y | 中文字幕中文字幕一区二区 | 欧美饥渴少妇XXXXX性 | 欧美13videosex性极品 | 麻豆av免费网站 | 一本色道久久综合无码人妻 | 日本免费人成在线观看网站 | 国产亚洲精AA在线观看SEE | 222aaa·com色| 免费人成视频在线 | 风间由美大战黑人3连炮 | 欧洲一区视频 | 国产又黄又爽又色的免费视频 | 国产精品久久影视 | 精品久久久久久人妻无码中文字幕 | 亚洲日韩乱码中文无码蜜桃臀网站 |