在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-23 15:55
用SM403,END后處理

主站蜘蛛池模板: 精品国产不卡一区 | 勇士柏拉瓦传奇在线国语免费观看 | 有色金属长江现货行情 | 中文字幕丝袜一区二区 | 日本高清在线播放 | 黄色自拍网 | av免费网址 | 国产精品红桃视频 | 久久综合五月丁香久久激情 | 国产精品成人观看视频网站 | 国产黄色一级片视频 | 成人中文字幕在线 | 欧美色婷婷久久99精品红桃 | 亚洲天堂手机版 | 中文字幕精品无码综合网 | 久久精品国产68国产精品亚洲 | 网站黄色在线观看免费 | 92av视频在线观看 | 在线最新版中文在线 | runaway在线观看动漫 | 最近中文字幕高清中文字幕2018 | 欧美日韩人妻精品一区二区三区 | 日韩三级免费网站 | av手机网站| www私房写真在线观看 | 人人妻人人澡人人爽国产 | 国产成人自拍av | 狂躁美女bbbbbb视频 | 久久久国产精品人人片99精片欧美一 | 好紧好湿好爽免费视频 | 成人免费无码大片A毛片软件 | 女人爽到高潮免费视频大全 | 69国产成人精品二区 | 国产一卡二卡久久 | 亚洲国产欧美在线人成最新 | 99夜色| 久久精点视频 | 国产精品一区二区免费不卡 | 性按摩xxxx| 高潮videossex潮喷 | 手机在线永久免费观看av片 |