樓主  發表于: 2012-02-14 14:50
請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-11
查看283596603的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 23:06
作檢測延時,就是系統壓力上升到上限值一定時間后如果還是高,就停止備用泵。下限檢測也一樣。這樣就給了PID控制的泵有足夠的時間來調整。另一方面可以像樓上說的 再調整下PID參數,不過以我的經驗看 效果并不理想,因為你多開一個泵 它的瞬時壓力是很大的,需要一定的時間來調整。另一方面,就是樓上說的把壓力傳感器 裝在靠近供水末端,這樣的話 瞬時啟動或停止的沖擊壓力就不會那么快被檢測到。這類系統我建議還是用大的變頻器,就一個泵調節來做PID控制(不要附屬泵之類的),就不會存在類似的問題。
樓主留言:
謝謝您的建議。

現在是用一個大泵(160kw,變頻器調節)做主供水,壓力不夠時依次啟動工頻備用泵(110kw)。PLC也有1分鐘延時。但是PID表調節變頻器始終跟不上,系統很快就過壓關泵了。根據您的經驗,不知道重新整定PID參數能不能避免這個問題。(由于系統不能停,所以一直沒重新整定PID)。

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美日韩精品一区 | 奇米在线观看视频 | 二区在线观看 | 我黄金光辉的人生 | 美日韩在线 | 人人干人人超 | 老师洗澡让我吃她胸视频 | 欧美日p | 国产成人精品午夜2022 | 日韩精品资源 | h片在线观看视频免费免费 国产毛片久久久久久国产毛片丁香 | 亚洲人影院 | 精品久久久久久亚洲综合网 | 性迷宫在线 | 毛片视频网站在线观看 | 日本高清视频免费看 | 欧美日韩一区二区久久 | 午夜3点看的视频 | 天堂av在线一区 | 中文精品久久久久鬼色 | 国产乱人伦偷精品视频不卡 | 人妻少妇无码专视频在线 | 国产高清网址 | 亚洲第一区无码专区 | av综合一区 | 欧美久久久久久久久久久 | 成人免费看吃奶视频网站 | 操操综合| 日本夜夜操| 第一av| 久久91精品国产91久久yfo | 性色av一区二区三区红粉影视 | 亚洲精欧美一区二区精品 | 无尽动漫性视频╳╳╳3d | 欧美网站视频 | 9I精品福利一区二区三区蜜桃 | 天堂最新在线资源 | 看欧美黄色片 | 粉嫩一区二区三区粉嫩视频 | 老师你下面太紧进不去动态图 | 亚洲情XO亚洲色XO无码 |