請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 843 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-05-22
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 08:29
目前來看是你的變頻主泵在備用泵啟動后沒有減速,原則上講備用泵啟動,主泵可以停止了,但是還需繼續調壓,所以實際就是一個低轉速的等待備用泵穩定后進行調壓。

主站蜘蛛池模板: 国产伦一区二区三区 | 蜜桃臀av一区二区三区 | 国产在线欧美在线 | 免费人成在线观看网站 | 日韩v片 | 欧美日韩一区在线观看 | 欧美一级免费视频 | 麻豆实验室| 国产成人久久精品二三区无码 | 色婷婷成人综合激情免费视频 | 国产精品国产三级国产aⅴ原创 | 100日本XXXXXXXXX | 国产乱人****在线观看 | 国产日本欧美一区 | 成人做爰 | 久久超碰91 | 日韩午夜伦伦午夜伦老司机 | 黄色在线视频免费观看 | 成人免费播放视频 | 午夜视频在线播放 | 免费国产黄色大片 | 精品国产一区二区三区AV傅贞怡 | 国产亚洲欧洲AV综合一区二区三区 | 亚洲成av人的天堂在线观看 | 欧美一级免费看 | 永久免费观看国产裸体美女 | 欧洲在线视频 | 一区二区免费看视频 | gay18无套网站 | 日韩啪啪网 | 亚洲国产成人久久久 | 亚洲阿V天堂网2019无码 | 伊人久久大香线蕉AV最新午夜 | 一区二区三区人妻无码 | 国产高清一区二区三区 | 黄网站网址大全免费的 | 欧美激情网站在线观看 | 日韩av手机版 | 看日韩毛片 | 四虎影院美女 | 美女洗澡一级毛片 |