大家好:
現在有一臺設備電控箱,內部安裝15KW三菱伺服驅動器一臺,臺達5.5KW變頻器一臺,110V/24V開關電源兩臺,臺達PLC一臺,接觸器和繼電器若干個。
現在出現一個關于接地的問題,就是在電控箱送電后使用萬用表測量伺服驅動器接地端與變頻器接地端卻不通電阻在10千歐左右。
當將電源關閉后測量則正常(接地線為直通)。
初步判定是電源與伺服驅動器干擾引起。
但是不知道出現這樣的現象對設備電器元件是否會有影響?
另外如何消除此現象?
請各位各抒己見。謝謝。
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-17 00:04
引用
引用第3樓雪花飄飄于2013-01-16 21:33發表的  :
工廠接地是客戶所做,并不是純三相五線制(地線由變壓器端引出)而是車間配電柜側接地是接在電纜管外殼上。

用踱鋅鋼管3米;在附近打入;效果不錯的;
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪花飄飄) 感謝!
  • 真誠到永遠

    主站蜘蛛池模板: 免费费很色视频大片 | 欧美性大战久久久久久久蜜臀 | 久久久精品国产免费爽爽爽 | 久久无码潮喷无码高潮 | 免费一级全黄裸片 | 日本亚洲色大成网站www久久 | 少妇高潮叫床对白xxxxx | FREE性少妇饥渴XXⅩXXHD | 欧美有色 | 男人女人努力生猴子 | 红桃视频91| 最新中文字幕免费在线观看 | 五月天久久777 | 亚洲a在线免费观看 | 日韩一区精品视频 | 日本色站 | 国产精品福利视频 | 成人免费高清在线 | 色婷婷av一本二本三本浪潮 | 鲁一鲁一鲁一鲁一鲁一鲁一区 | 欧美高清视频在线观看 | 亚洲久本草在线中文字幕 | 久久日韩粉嫩一区二区三区 | 中文字幕在线亚洲三区 | 日韩欧美激情兽交 | 无码精品国产一区二区三区免费 | 国产精品久久久久影视 | 这里只有精品视频在线观看 | 欧美色综合久久 | 成年肉动漫在线观看无码中文 | 狠狠草视频 | 国产69精品一区二区亚洲孕妇 | 欧美精品无码一区二区三区 | 成人做爰69片 | 亚洲一区二区三区婷婷 | www.桃色 | 国产一级免费播放 | 亚洲日本欧美天堂在线手机版 | 视频在线a | 视频一区二区三区中文字幕 | 51视频精品全部免费 |