我用PLC控制伺服,并且接了伺服定位完成信號。
在實際中偶爾會出現位置偏差的情況。偏差頻率不定,有時幾分鐘一次,有時一天都沒事。
比如PLC已發完1000個脈沖,可電機停止在不等于1000脈沖的位置,而且定位完成信號已經接通,位置偏差后造成下一步動作報警。


問題:

1  伺服電機未移動到上位機脈沖個數怎么會停止轉動?

2   定位完成信號又怎么會接通了呢?

3   怎樣知道伺服電機確實走到了目標位置?

現在一直在找這個問題。

(歐姆龍CP1E      松下A5伺服。)

以前用臺達伺服,監控反饋脈沖很直觀,松下A5反饋脈沖看不懂。

pr0.08    旋轉一圈的指令脈沖數: 設為2000
pr0.11   每旋轉一圈的輸出脈沖數:設為2000
pr5.03=0
監控反饋脈沖時完全與指令脈沖數不一樣。

先按3樓講的慢慢處理吧。
[ 此帖被791891在2013-10-26 10:46重新編輯 ]
huamantang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 545 點
下載積分: 1835 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2025-05-25
查看huamantang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-25 17:27
建議樓主監控一下A5接收到的脈沖數,應該是脈沖發送數和實際接收數有差異

主站蜘蛛池模板: 黄色大片在线视频 | 免费看片A级毛片免费看 | 成人羞羞视频在线 | 免费看欧美黄色片 | www超碰在线 | 狠狠操免费 | 成人狠狠色综合 | 岛国精品视频在线播放 | 99热只有精| 亚洲AV无码专区在线厂 | 贪欢在线观看 | 欧美一区二区三区四 | 少妇又紧又粗又硬又爽视频 | 精品视频在线观看一区二区三区 | 99国产伦精品一区二区三区 | 免费看特级黄色片 | 国产精品乱码一区二区三区视频 | 哪里可以看免费毛片 | 国产精品欧美日韩一区 | 国产精品久久久久久久泡妞 | 成年人视频免费在线 | 美女裸浴偷拍视频引爆副本 | 亚洲成aⅴ人片极品少妇 | 国产原创av中文在线观看 | 麻豆安全免费网址入口 | 午夜无遮挡男女啪啪免费软件 | 人人爽人人模人人人爽人人爱 | 亚洲a成人片在线播放 | 久久无码专区国产精品S | 亚洲精品久久无码AV片俺去也 | 美女免费久久 | 国产乱色国产精品免费视频 | 日本aⅴ在线观看 | 色悠悠网站 | 色柚视频 | 成人年人免费看xxxxxxx | 国产成人综合亚洲网站 | 美女裸体黄网站18禁免费看影站 | 视频精品二区 | 亚洲性夜色噜噜噜在线观看不卡 | 上海有色贵金属网价格行情 |