馬上去出差,客戶遇到一個比較奇怪的問題。據他描述,一個設備有六個工位,設備整體較長,其中有總啟動和總停按鈕,就是直接控制這六個工位的,總啟動沒問題,是常開按鈕,總停止是常閉按鈕。現在的問題是,只要工位三一開啟,設備就會停止!據客戶說,在PLC上可以直接檢測X1(總停按鈕),發現它時亮時暗。工位三特殊的地方在于,它有一個變頻器!馬上去現場,想問一下論壇的朋友,有何高見? |
---|---|
|
指環王
級別: 探索解密
![]() |
轉述錯誤,停止按鈕是常開。
|
---|---|
|
指環王
級別: 探索解密
![]() |
是干擾!換了個變頻器就好了。
|
---|---|
|