A:PLC型號:FX1N-40MT B:問題現象:1.使用電容保持型寄存器D256~D7999中任意一寄存器。 2.在觸摸屏寄存器D輸入設置數值時監控PLC程序數據顯示一切正常。 3.為何斷電5分鐘以后在上電,此時觸摸屏上寄存器數值變化太大(如輸入5,變成幾位不等數值,監控PLC程序D出現很長小數值)。 請教問題:寄存器D為電容保持型,斷電后為何數值變化大。是不是PLC內部電容損壞,從而在斷電情況下變數值。如何處理,,,,,,,。 以上請多多指教!謝謝。 |
---|---|
|
小珠珠
人生沒有彩排,每天都在現場直播。
級別: 工控俠客
![]() |
大師:謝謝你。 1.真的是斷電5分鐘左右,有時候3分鐘都會出現。把程序傳輸另外一個PLC測試不會出現此情況。 2.手上這兩個PLC是在之前用使用過(預計使用半年時間),后來放置一段時間(預計1年左右)未上電。目前別的設備需要就沒有購買新的,用這個來代替使用。 3.查看說明書上電池壽命為2年。FX1N說明沒有外置電池,按照說明書拆開電池與電路板焊接一起。 3.我的處理方法是:PLC上電全部復位所有寄存器(|----|m8002|-----[zrst d256 d1300] } 此方式弊端是:調整完成后必須記錄好相關參數,在此開機需要重新輸入。 |
---|---|
|