樓主  發表于: 2017-01-04 08:53
還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 263 點
下載積分: 760 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-05-16
查看zzzer442的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-04 13:21
引用
引用第2樓wxq544463370于2017-01-04 10:22發表的  :
后面的接線貌似沒錯哦   3根線 的話 信號正接vi1  電源正接24v  信號負接com和0v  

我用的PLC是FX1N14MT,8進6出。我只用了Y0和Y2驅動步進,X0,X1,X2接三個開關。勝9個點。
我看說明書說是2AD模塊要佔用8個點,是否預留的點數不夠?
請不吝賜教。
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 263 點
下載積分: 760 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-05-16
查看zzzer442的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-01-04 13:24
引用
引用第1樓cooler于2017-01-04 09:32發表的  :
下個2ad說明書看看,你的接線錯誤

能否說的明白一點?具體要怎麼接?
我用的PLC是FX1N14MT,用了三個輸入,兩個輸出。
謝謝!
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 263 點
下載積分: 760 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-05-16
查看zzzer442的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-01-04 13:40
引用
引用第3樓zzzer442于2017-01-04 13:21發表的  :

我用的PLC是FX1N14MT,8進6出。我只用了Y0和Y2驅動步進,X0,X1,X2接三個開關。勝9個點。
我看說明書說是2AD模塊要佔用8個點,是否預留的點數不夠?
請不吝賜教。

接線對了,感覺程序也沒問題,怎麼就沒有數字信號轉換出來?
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 263 點
下載積分: 760 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-05-16
查看zzzer442的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-01-04 15:44
引用
引用第6樓cooler于2017-01-04 14:48發表的  :
以前用過的:電源24v(一般是紅色線) --------------------24v電源
            信號線   (一般黃色線)----------------------把 2ad 端 v+ 和 I+ 短接
            底線                   ----------------------底線

壓力傳感器放大器的信號是0-10V的電壓信號,
需要V+和I+短接嗎?

主站蜘蛛池模板: 欧美不卡在线观看一区 | 亚马逊中文官网 | 欧美日韩亚洲色图 | 激情综合av | 少妇久久免费视频 | 看日本黄色一级片 | 国产精品欧美一区二区三区喷水 | 人人干人人玩 | 综合激情av | 欧美三区四区 | 国产毛片爱情岛久久久午夜 | 亚州视频一区二区三区 | 91九色首页 | 色多多入口 | 亚洲欧洲专线一区 | 长江有色金属现货网 | 成人久久18免费 | 日韩一区二区三区在线 | 欧美成人三级精品 | 成人三级做爰av | 亚洲国产精品精华液ab | 99一区二区 | 国产精选在线观看 | 国产精品日本一区二区三区在线 | 黄色国产在线 | 91视频精品一区 | 国产91久久精品 | 99色免费视频 | 亚洲激情综合网 | 调教mm被免费视频 | 国产特级毛片aaaaaa喷潮 | 136fldh福利微拍acg | 亚洲一二三传媒有限公司 | 色呦呦久久 | 久久久久久久久久久中文字幕 | 国产精品一二三区成毛片视频 | 国产精品白虎 | 欧美日韩一区精品视频一区二区 | 夜色爽爽影院18禁 | 免费午夜一级 | 日本欧美www视频网站 |