樓主  發表于: 2017-03-08 09:58
我做的有個項目中,需要將某設備通過modubus485和PLC建立通訊,在現場有多臺國產不知名變頻器工作,通訊建立后數據數據一直不更新,后用串口調試工具測試后發現干擾太嚴重100條報文中正常的只有不到5條。為了解決干擾問題,1,更換了屏蔽雙絞線,2,屏蔽層接地,3,信號線繞開強電線路。
經過以上處理后略有改善,丟包率有60%左右由于系統對該數據的實時性和準確性要求比較高。需要進一步改善通訊,請問大神們有什么方法可以解決此問題。請教自控老手,有說可以加電阻和在變頻器上加裝置,此類方法將如何實施用什么型號標準的配件電阻等,請詳細說明,謝謝
最后順便發下感慨,TMD某國產變頻干擾真牛逼
gemwisdom
各大品牌機器人維修,18662579617
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 2669 點
下載積分: 990 分
在線時間: 218(小時)
注冊時間: 2015-02-04
最后登錄: 2025-05-23
查看gemwisdom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-09 09:50
說下個人見解啊,首先變頻器要加輸出電抗器,PLC的電源輸入端要加濾波器,至于通訊的話100R的電阻夠了,純屬個人見解,如有不對,樓主勿怪。
各大品牌機器人維修,18662579617

主站蜘蛛池模板: 四虎影院入口 | 瑟瑟视频在线免费观看 | 国产精品88 | 农村妇女野外aaaaa视频对白 | 国产成人免费看 | 国产成人亚洲精品无码A大片 | 国产一区二区伦理片 | 亚洲精品无码一区二区卧室 | 中文永久免费观看 | 欧美无砖专区一中文字 | 国产粉嫩一区二区三区在线观看 | 国产精品一区二区三级 | av毛片在线免费观看 | 一区二区三区久久 | 学园默示录免费观看 | 天天干91| 欧美成人国产va精品日本一级 | 欧美肥老太交性视频免费 | 欧美精品一二三区 | 成年免费视频 | 亚洲日本天堂 | 中文字幕欧美一区二区 | 上海黄金官网实时交易行情 | 校园春色激情小说 | 日本涩涩动漫 | 色伦专区97中文字幕 | 在线岛国av| 国产被窝福利一区二区 | 成人免费观看49www在线观看 | 日日夜夜亚洲 | 日批免费观看视频 | 99热天堂| 日本啪啪动态图 | 中文字幕制服欧美久久一区 | 欧美久久久久久久久久伊人 | 福利视频二区 | 波多野结衣二区 | 久精品一区 | 欧美体内she精视频 久久九九爱 | 一区二区三区在线资源 | 日b视频免费看 |