圖片:
圖中是污泥脫水離心機的主電路圖的一部分。30KW變頻的直流母線直接聯到了7.5KW的變頻器的直流母線上,而7.5KW的變頻器主電路沒有供電。

請問請問這樣接有什么道理?和離心機這個設備所對應的負載有關系嗎?


lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-12 07:31
引用
引用第4樓天山雪蓮3975于2017-04-10 18:42發表的  :
這樣接線 會不會使第一臺   充電電流過大 炸整流塊 的風險增大  

不會。充電電流是被充電電阻限制在額定電流范圍內了的,對整流模塊沒有影響。但充電時間會增加,會增大充電電阻的壓力(溫升)。并且,如果兩臺電機是同時額定功率運行的話,第一臺變頻器的整流模塊壓力會很大,過載了。但如果是分時運行,比如第一臺處于減速狀態,第二臺才開始運行,那么對于整流模塊來說就不存在過載。想來工藝流程是這樣的,要不然為什么用做DC-BUS并聯呢?提醒下,是不是應該在并聯線上加個快熔保險呢?

主站蜘蛛池模板: 国产日本一区二区三区 | 成人毛片在线视频 | 亚洲中文一本无码AV在线无码 | mmm·www看片免费观看 | 国内成人自拍 | 毛片黄色片 | 日本在线视频免费看 | 久久国产精品视频 | 91久色| 国产高清视频免费观看 | 老司机精品无码免费视频 | 色婷婷亚洲婷婷八月中文字幕 | 中文第一区 | 日本在线视频免费观看 | 国产精品视频在线观看 | 精品国产性色无码av网站 | 91精品国产91久久久久久密臀 | 国产日韩欧美在线观看 | 老鸭窝一区 | 99er这里只有精品 | 日韩资源在线 | 免费精品在线观看 | 国产欧美一区二区三区日本久久久 | 天美星空mv视频 | 国产午夜精品视频免费不卡 | 男人在线天堂网 | 靠逼网站免费看 | 国产偷在线 | 女教师巨大乳孔中文字幕 | 日韩精品视频免费专区在线播放 | 长江有色基本金属网 | 中文字幕国产区 | 韩国av片永久免费 | www.日日操 | 五月天播播| 国产成人综合久久二区 | 狠狠色婷婷j丁香综合社区 国产黄在线观看 | 麻豆网站在线播放 | 日韩精品一区二区三区四区新区 | 国产黄a三级三级三级看三级黑人 | 久久国产精品三级 |