樓主  發表于: 2018-02-26 08:48
有一臺電熱爐,使用的是380V的交流電,原來使用的是空氣開關,因安檢要求使用漏電斷路器開關,更換正泰的100A 的。設備沒有使用零線。只是從漏電開關輸出380V的3相電源接入設備。開始設備接地,開機正常當設備加熱一半加熱管投入后出現漏電開關跳閘。檢測加熱管沒有短路及漏電現象(萬用表測量加熱管與設備接地)。于是將設備的接地線拆除后設備還是在原來一半加熱管投入后跳閘。請問是什么原因(是否漏電開關接線不對,還是加熱管有問題)加熱管是裸露式電熱絲形式的。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5290 個
工控威望: 7516 點
下載積分: 160814 分
在線時間: 3232(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-05-28
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-26 11:11
1、無論如何接地線不要撤除,而且設備機體與地之間也不是絕緣的;
2、三相三線漏電開關:要看三相是否平衡(先用空氣開關供電,測量運行時的三相電流);加熱管絕緣如何做的?
3、三相四線漏電開關:不接零線起不到保護作用,接了零線跳閘看加熱管是否存在漏電情況(加熱時的漏電)。

主站蜘蛛池模板: 国内盗摄视频一区二区三区 | 天天操天天干天天操 | 99婷婷 | 视频精品在线观看 | 一二三四视频社区5在线高清 | wwwwww欧美| 亚洲第一色网站 | a级网站 | 欧美人与动牲交A免费观看 鸥美一级片 | 国产精品永久 | 人妻少妇精品系列 | 91老司机精品视频 | 精品一区二区久久久久久按摩 | 国产aⅴ精品一区二区三区久久 | 中国按摩xxxx做受a | 欧美日韩一区在线观看 | hdxxxxhdvideos丝袜| 国产三级无码内射在线看 | 一级片久久 | 国产黄色在线网站 | 国产日韩欧美中文字幕 | 免费观看黄色12片一级视频 | 日韩国产一区二区三区四区五区 | 朝鲜女子内射杂交bbw | 久久人人爽人人爽人人片AV东京热 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 香蕉伦理超碰久久岛国片 | 在线免费观看色视频 | 青青草精品在线观看 | 国产96精品久久久 | 精品国产AⅤ一区二区三区 亚洲激情中文 | 中国杭州少妇xxxx做受 | 西西人体大胆444www高清大但 | 精品久久久久久久久久岛国gif | 日韩av黄 | 亚洲好骚综合 | 亚洲av无码成h人动漫网站系 | 无码人妻丝袜在线视频 | a级片毛片| 亚洲香蕉在线视频 | 亚洲a在线观看 |