現有XH系統一套,CH0和CH1控制伺服軸(松下伺服),CH2和CH3控制步進;
1、設備進來控制電源已用濾波器隔離電網;
2、各電器也良好接地;
3、脈沖控制信號線也都用了屏蔽線連接;
現在問題是:運轉多了(10次)以上后會發現有累積公差,請教各位還有哪些因素造成丟脈沖?
說明:機器本體接了0V,因為有個檢測信號需要與機臺連接才行!不知道是不是這個信號造成的!

謝謝各位!!
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 770 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 2086 分
在線時間: 485(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2025-04-29
查看愚公移山的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-11 08:05
我之前遇在不同的項目分別遇到過的兩個情況:1,松下舊款PLC驅動三菱J2伺服,出現丟步,監控J2到每次少接收一個脈沖,后來初始化J2所有參數后解決。2,松下FPXH驅動某國產步進,丟步。排除所有外在原因后尋求步進廠家的技術支持,后來轉來轉去轉到一個新來的工程師的電話,他說很多人反映松下新款PLC驅動他們的步進確實丟步,說要寄回去給他們整一下(具體整了什么未知),后來寄回去整過之后解決問題!

主站蜘蛛池模板: 国产麻豆tv最新在线 | 三年片中文在线观看免费高清剧 | 国产精品久久久综合久尹人久久9 | 深夜看国产毛片在线视频香蕉 | 中文字字幕码一二区 | 操p视频| 国内精品乱码卡一卡2卡三卡 | 久久这里只有精品青草 | 私人影院在线 | 毛片免费全部播放无码 | 日韩免费激情视频 | 一区二区视频网站 | 日日摸天天摸97狠狠婷婷 | 日韩欧美一区二区久久 | 97欧美视频 | jk白丝极品被cao到流水呻吟 | 欧洲一区二区三区在线 | 亚洲AV第一成肉网 | jk白丝极品被cao到流水呻吟 | 欧美一区二区三区成人片在线 | 精品人妻久久久久久888 | 久久成年视频 | 国产一区二区三区视频在线观看 | 国产高清视频在线观看播放 | 国产精品av一区二区三区四区 | www奇米影视com | 综合在线一区 | 性裸交a片一区二区三区 | 久久一日本道色综合久久大香 | 在线一二三区 | 国产三级性爱视频 | 欧美大片首页欧美大片首页 | 7777久久久国产精品消防器材 | 国产成人无码A在线观看不卡 | 亚洲成A人片在线观看无遮挡 | 亚洲V国产V欧美V久久久久久 | 182tv成人福利视频免费看 | 97久久久精品综合88久久 | 久久久av男人的天堂 | 上海黄金现货走势图 | 中文字幕在线2018 |