欧洲色情三级欧美三级视频_国产成人无码av在线播放不卡_大地资源中文在线观看免费_午夜天堂AV天堂久久久_私人家庭影院在线_www.日韩在线

kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 268 點
下載積分: 2674 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2025-05-21
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-29 11:51
圖片:
三菱PLC(用FX1n-485-BD)與威綸通(MT6070iH)通訊 ---
三菱PLC只有一個通訊口,在和觸摸屏通訊和編程時無法同時應用,拔來拔去非常麻煩,現增加1個485BD通訊口用于和觸摸屏通訊,編程口用于調試程序。
但現在的情況是:電腦和PLC通訊正常,屏的程序可以在線模擬;電腦和屏通訊也正常,屏程序可以下載到屏里面去;但就是PLC和屏的通訊不正常,屏上一直提示PLC無響應。求高人指教一下!

kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 268 點
下載積分: 2674 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2025-05-21
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-06 11:26
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
重新編輯了圖片,增加HMI設定圖片和PLC通信參數圖片;以及通訊線的圖片。
有個疑問:在威屏HMI中如果選485模式就只能用COM2口,如果變成COM1口就自動選成232模式了,是這樣嗎?
連接后屏出現錯誤警報:PLC無響應。PLC上485-BD模塊沒有LED亮或閃爍。什么反應都沒有。真是奇怪了!
[ 此帖被kcai_fly在2018-11-06 11:32重新編輯 ]
kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 268 點
下載積分: 2674 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2025-05-21
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-10-11 11:46
今天有壇友在問FX1S和屏通訊的事情,正好前段時間把這個問題解決了,這里把問題點匯總一下,其中有一些很LOW的錯誤,也算給大家當個反面教材,不要重復我的錯誤。
首先,HMI里面屏的參數一定要正確;我上次就是把威綸通的MT6070IH錯誤選成了TK6070IH,導致很久都沒有通訊成功;
其次,就是你的通訊線的端子要連接正確;我上次就是把九針接口的1、2端子錯接成4、5端子而通訊不成功。
最后FX1S只支持485 2線制,所以不要用4線制。
上述3點改正以后,屏和PLC通訊很好,速率9600或19200都可以。

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产成人久久综合一区 | 国产一区二区三区欧美日韩 | 国产91视频在线观看 | 日本激情网站 | 黄色片免费版 | 国产精品久久久久久一区 | 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 精品国产欧美日韩一区二区三区 | 国产色情理论在线观看视频 | 91热门蜜桃色 | 日韩中文字幕手机在线 | 日本黄色片影院 | 毛茸茸xxxx | 中文字幕在线不卡视频 | 刘亦菲精品国产亚洲人成 | 人人操在线播放 | 18禁黄网站男男禁片免费观看 | 精品久久久免费 | 最新亚洲AV成人网站在线观看 | 欧美三级一区二区三区 | 韩日av一区二区 | 午夜视频一区二区 | 国产白嫩在线 | 96国产精品久久久久aⅴ四区 | av在线日韩 | 免费国产一区二区视频 | 十八18禁国产精品WWW | 久久免费一级片 | 91理论视频 | 日本α片 | 亚洲欧美综合7777色婷婷 | 91新视频在线观看 | 精品免费看国产一区二区 | 天天色婷婷 | 最近中文字幕在线视频 | 操操操操操操操操操操操 | 上海有色金属网准达资讯网 | 天堂一区二区三区 | 毛片免费高清 | 亚洲人线精品午夜 | 色臀av|