請教各位大俠:我用的是深圳易驅變頻器,他總是顯示錯誤代碼:Er02 意思是:穩速運行中過電流。他的外圍設備線路,電機,接觸器全部換了。 還不行。后來換成松下變頻器,顯示OC 意思是電流過大。松下變頻器是在別的設備上拆下來的,沒問題。請問是不是和plc程序有關,還是有別的原因,請指教。謝謝 |
---|---|
|
ebepower
級別: 略有小成
![]() |
同意五樓看法 你可能是直接拆機后安裝使用,未對變頻器之參數根據實際應用來設定。 遇到過此類客戶,把某閑置設備上的變頻器拆下來后,直接驅動另一同功率電機負載,未對變頻器參數修改,出現運行不穩定之情況。 解決方法:對照說明書,進行參數重新設定 |
---|---|
|