現在做一個恒壓控制,就是用壓力傳感器接收現場水壓,傳入FX4AD,再通過FX4DA控制變頻器。我用的壓力傳感器范圍是0-40bar的,FX4AD控制選4-20MA.現在遇到一個問題:就是通過這條指令FROM  KO  K5 D800 K1,把D800轉換成實際壓力值顯示在觸摸屏上,但我不知怎么轉換。還請各位不吝賜教!謝謝!

brokenhope
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 412 點
下載積分: 798 分
在線時間: 566(小時)
注冊時間: 2008-12-25
最后登錄: 2025-05-24
查看brokenhope的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-27 12:21
謝謝各位!可能我沒表達清楚。我用的壓力傳感器是4-20MA的,F在想實時的將實際壓力值顯示在觸摸屏上。我現在做法是這樣:4-20MA對應4AD的數字量是0-1000,實時壓力值是從FROM  KO  K5 D800 K1讀出,為D800(是數字量)我通過下面轉換了一下MUL D800 K40 D970,DIV D970 K10 D830(d830是觸摸屏上顯示值,觸摸屏上設置為顯示位數3,小數點后為2)也就是D830=D800*40*100/1000.不知道這樣對不對,再請教大家!

主站蜘蛛池模板: 国产精品va在线观看手机版 | 老地方在线观看免费动漫 | www黄色片 | 久久久久久一级片 | 国产乱人伦AVA麻豆软件 | 97ai蜜桃综合网 | 午夜妇女AAAA区片 | 中国多毛妞体内射精 | www.成人在线视频 | 无码一区自拍偷拍第二页 | 8AV国产精品爽爽ⅤA在线观看 | 亚洲最大福利网 | 在线观看二区 | 麻豆精品传媒国产亚洲精品欧洲 | 日韩推理片在线免费看网站 | 成人精品久久一区二区三区 | 伊人色综合久久久天天蜜桃 | 日日干天天插 | 久久久久久久中文 | 国产字幕在线播放 | 国产乱码精品一区二区三区介绍 | 成人做爰 | 亚洲ww44444在线观看 | 狠狠色丁香婷婷综合久小说久 | 精品一区二区三区中文字幕老牛 | a级黄色录相| 手机天堂av| 可以看av网站| 成人羞羞视频在线看网址 | 欧美亚洲国产视频 | 天堂新版8中文在线8 | 久久精品国产99久久香蕉 | 手机av免费播放 | 色一情一乱一伦麻豆 | 国产一卡一卡 | 成人AV导航 | 中国一级淫片 | 国产精品ⅴ无码大片在线看 | 亚洲精品自产拍在线观看动漫 | 日韩av激情在线观看 | 小黄人网站 |