劉鋒
級別: 略有小成
![]() |
幾天前我?guī)鸵粋廠里換一臺變頻器,原來的是單相輸入的。廠里買了一臺臺達VFD-M2.2KW三相輸入的回來。我認為不能用,打電話問臺達工程師他說可以用把單相L,N接到變頻器輸入端L1,L2上輸出就是三相220伏了。我照他說的安裝后證明他說的可以用。但我還是搞不明白這也行!我想請大家來探討一下這是什么回事。其它牌子的變頻器也可以嗎?還有就是再問問用單相輸入的變頻器控制三相380伏的電機,在低電壓情況下電機能長時間可靠工作嗎? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
![]() |
e有些變頻器可以這樣做,有些牌子的就不可以,會自檢測出缺相,為什么可以呢,是這樣的,變頻器都是先整流成直流電后振蕩成不平頻率的交流電,所以說接380V電壓也是先整流成直流的,你接在220V電源上也一樣是先整流成直流,只是輸出電壓不同罷了. |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|