        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
zxdha
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 247 點
下載積分: 1264 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2007-05-17
最后登錄: 2021-05-30
查看zxdha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-07 20:44
沒必要為這10秒的低功率因數費腦筋。供電局收的電費時,是按你們單位月平均功率因數進行計算的。你最好將功率因數補償設置在0.92--0.94就成。延時調整到30秒。

主站蜘蛛池模板: 天天夜碰日日摸日日澡 | 亚洲日韩一区二区三区 | 少妇厨房愉情理伦片免费 | 青青青免费视频在线 | 天天干天天爽天天操 | 无码毛片一区二区本码视频 | 一二三不卡视频 | 久久亚洲av成人无码国产最大 | 国产成人AV三级在线观看按摩 | 黄色av资源 | 国产黄网站在线观看 | 久久棈精品久久久久久噜噜 | 一级做受毛片免费大片一级做 | 一区高清| 天天色天天碰 | 亚洲中文无码线在线观看 | 久久精品男人 | 色综合色综合色综合 | 久久久精华液 | 韩国理论在线观看 | 国产白嫩在线 | 欧美无砖专区一中文字 | 成人毛片一区二区三区 | 欧美日韩激情视频在线观看 | 中文字幕乱妇无码AV在线 | 天天鲁啊鲁在线看 | 我要看中国一级毛片 | 日本乱子伦一区二区三区 | 狠狠综合久久久久综合网址 | 在线观看av不卡 | 日本在线视频观看 | 红桃17c视频永久免费入口 | 深夜福利gif动态图138期 | 免费国产黄线在线观看 | 上课被cao的好爽高潮免费视频 | 国产精品手机观看 | 免费国产裸体美女视频全黄 | 女女女女女女女xrhd | 西西人体大胆444www高清大但 | 国产大片中文字幕在线观看 | 成人黄页在线观看 |