tczczc
級別: *
![]() |
eview品牌的觸摸屏,用了幾年,最近出現PLC NO RESPONSE ,今天試了下,通訊線是好的。然后換了個好的PLC試試,還是不行。排除是線和PLC的問題。然后把觸摸屏拿到好的設備上去試試,連上去還是老樣子。 把好的設備上的觸摸屏換到壞的機臺上,好了。所以肯定是觸摸屏的問題。 請教各位,是否一定是通訊口的問題? PS:設置不會有問題的,以前用了幾年了,沒動過。肯定是硬件問題 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
這就是品牌的差別。 ![]() 樓主留言:跟品牌有什么關系? |
|
---|---|---|
|