欧洲色情三级欧美三级视频_国产成人无码av在线播放不卡_大地资源中文在线观看免费_午夜天堂AV天堂久久久_私人家庭影院在线_www.日韩在线

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
karry
學生來了
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 2126 點
下載積分: 15459 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2011-10-12
最后登錄: 2016-05-03
查看karry的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-28 14:35


想問一下,一個3線的光電傳感器接入西門子s7-200cn plc輸入端, 應該選用NPN型還是PNP型的?
在問下,輸入端有極性嗎,可以交換外部電源的+、-極嗎?
[ 此帖被karry在2012-04-28 14:51重新編輯 ]
xukuncool
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 206 點
下載積分: 845 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2006-10-01
最后登錄: 2021-01-21
查看xukuncool的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-28 15:35
使用PNP型,西門子的用的都是PNP型的;
樓主留言:
謝謝
chenanhui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 218 點
下載積分: 2944 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2010-04-07
最后登錄: 2021-08-21
查看chenanhui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-28 18:18
西門子S7-200可以是NPN、PNP的,公共端接法相反
bocc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 5239 點
下載積分: 3143 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2016-07-01
查看bocc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-04-28 18:26
NPN、PNP都可以的
ke236818428
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 127 點
下載積分: 1047 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2006-09-09
最后登錄: 2019-07-08
查看ke236818428的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-04-29 13:28
PNP NPN
a782281242
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 327 點
下載積分: 11425 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2011-09-16
最后登錄: 2013-03-24
查看a782281242的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-14 19:44
    
love_fc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 130 點
下載積分: 1066 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2012-05-15
最后登錄: 2020-07-19
查看love_fc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-05-18 12:52
1樓在誤導別人。沒有“西門子的用的都是PNP型的”這一說法。
S7-300的輸入模塊有NPN也有PNP的,不過當然PNP使用的較多一點。
S7-200的輸入可以使用NPN和PNP,因為200的內部有兩個相反方向的二極管。接NPN傳感器時輸入的M腳接+24V,接PNP傳感器時輸入的M腳接0V即可。但是需注意的是輸入的電源公共端是一組輸入端子共用的,即不能在一組里既有NPN用法又有PNP用法。
my_omron
不怕不會,就怕不學!不怕不熟,就怕不練!
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 98 個
工控威望: 390 點
下載積分: 2916 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2025-05-05
查看my_omron的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-05-18 22:09
引用
引用第6樓love_fc于2012-05-18 12:52發表的  :
1樓在誤導別人。已經說得很好了,沒必要再糾結了!
foreverxun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看foreverxun的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-05-23 20:52
6樓說的很棒呀
lizigang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 125 點
下載積分: 1281 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2012-05-15
最后登錄: 2022-08-22
查看lizigang的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-05-24 16:49
pnp型
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21668 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2025-05-17
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-05-24 19:34
引用
請問這位朋友,在一組里既有NPN用法又有PNP有何不可?
秋后一點水
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 331 點
下載積分: 7547 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2012-05-17
最后登錄: 2020-07-03
查看秋后一點水的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-05-24 20:19
其實多數plc輸入端都沒有pnp和npn區分的,要看公共端接的是+24v還是0v。輸出端是有規定的。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 久久久久免费毛A片免费 | 少妇高潮大叫好爽 | 亚洲二区在线播放视频 | 女同久久精品国产99国产精品网站 | 日韩成人在线免费观看 | 国产精品久久久久久久久久久小说 | h纯肉无遮掩3d动漫免费网站 | 亚洲中文字幕无码日韩 | 日本中文字幕视频一区 | 欧美内射RAPE视频 | 日本欧美产无码久久久久又大又粗 | 亚洲成片| 国产福利在线免费观看 | 亚洲欧美日韩高清中文 | 久操不卡 | 日日AV色欲香天天综合网 | 8AV国产精品爽爽ⅤA在线观看 | 亚洲国产精品日本无码十八禁 | 国产黄色www| 激情综合亚洲 | 一级在线毛片 | 亚洲精品免费在线视频 | 少妇人妻偷人激情视频 | 精品久久久久久亚洲综合网 | 亚洲AV女人18毛片水真多 | 五月精品视频 | 国产freesex国产对白 | 伊人中文字幕在线 | 日韩一区二区三区高清 | 99久久久国产精品露出 | 长江网有色金属网 | 国产精品久久免费观看 | 成人看片人aa | 永久免费日韩 | 色戒av | 亚洲综合色区另类av | 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天 | 国产高清在线观看 | 操操操操操操操操操操 | 欧美成人看片一区二三区图文 | 欧美性色黄大片在线观看 |