各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器

luohe0
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 366 點
下載積分: 58140 分
在線時間: 824(小時)
注冊時間: 2012-04-18
最后登錄: 2025-05-29
查看luohe0的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-10 20:09
又是日本的設備
297319281
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 152 點
下載積分: 97975 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2017-02-07
最后登錄: 2025-05-28
查看297319281的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-10 20:27
1.5(系數)是什么
遇見!
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2410(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-05-28
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-06-10 20:28
引用
引用樓主gadna9于2017-06-10 19:22發表的 請教一個三相380轉單相220問題 :
各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器



一個1000va的變壓器,咋會三相不平衡,師傅,你想多了。明明有零線,為啥要用變壓器變成220v呢,如果為了安全隔離還可以理解。加變壓器還有一個好處,起碼不會因為零線開路引起電壓變高燒家伙。
[ 此帖被hnyyhym在2017-06-10 20:38重新編輯 ]
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2410(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-05-28
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-06-10 20:31
引用
引用第1樓luohe0于2017-06-10 20:09發表的  :
又是日本的設備

日本設備好像是三相220v,單相110v吧
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3877 個
工控威望: 4332 點
下載積分: 144235 分
在線時間: 6680(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-05-29
查看lin10663的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-06-10 20:58
直接380v+N就220V了~~又不是要三相220V
工業大負載才要考慮不平衡~~你那小電流~~   
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
gadna9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 202 點
下載積分: 823 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-02
最后登錄: 2019-12-06
查看gadna9的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-06-10 21:58
引用
引用第3樓hnyyhym于2017-06-10 20:28發表的  :

一個1000va的變壓器,咋會三相不平衡,師傅,你想多了。明明有零線,為啥要用變壓器變成220v呢,如果為了安全隔離還可以理解。加變壓器還有一個好處,起碼不會因為零線開路引起電壓變高燒家伙。



加變壓器就是為了安全隔離。我變壓器選型計算這樣對嗎?
gadna9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 202 點
下載積分: 823 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-02
最后登錄: 2019-12-06
查看gadna9的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-06-10 22:01
引用
引用第2樓297319281于2017-06-10 20:27發表的  :
1.5(系數)是什么



人為放大倍數
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 8612 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-05-29
查看cjm1234的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-06-11 07:08
現在工廠用電三相5線制,有380V,220V,接地,這是基本常識。
zhaoxg
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 511 個
工控威望: 10678 點
下載積分: 9717 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2016-05-07
最后登錄: 2025-05-19
查看zhaoxg的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-06-11 10:02
隔離成220的,控制系統供電?
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1969 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 48593 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-05-28
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-06-11 12:25
引用
這們算容量肯定沒問題的!如果負載沒有起動電流之類的,這個系數足夠了!!
tathui
機械工
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1437 個
工控威望: 11733 點
下載積分: 6692 分
在線時間: 663(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2025-05-23
查看tathui的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-06-11 12:36
這樣取電好處多多……雖然要多花一點小錢
隔行如隔山
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 久久久久久久久久爱 | 久久婷婷五月综合中文字幕 | 成人动漫免费观看 | 欧美一级不卡视频 | 国产又粗又大久久久久久 | 免费播放观看在线视频 | a视频国产 | 黄色在线观看入口 | 中文字幕精品亚洲 | 伊人开心222综合网av | 国产碰碰 | 老头巨大挺进莹莹的体内免费视频 | 免费在线影视观看入口 | 天天操网 | 一级高清免费毛片 | 毛片成人免费看A片 | 九色视频官网 | 勇士柏拉瓦传奇在线国语免费观看 | 国产成人精品区 | 亚洲另类偷拍天天网 | 制服丝袜在线看 | 开心老牛婷婷 | av中文资源在线资源免费观看 | 南海灵通与长江有色铝锭 | 91视频免费在线?看 久久婷婷五月综合色中文字幕 | 靠逼网站免费看 | 91抖音网站| 一本大道一区二区 | 欧美黄色tv | 亚洲猛交xxxx乱大交 | 中文精品无码中文字幕无码专区 | 久久天堂综合亚洲伊人hd妓女 | 国产有码在线观看 | 亚洲精品久久无码日韩绯色 | 中文字幕精品亚洲一区 | 可以看女生逼逼的软件 | 国产成人tv | 懂色av | 女人被添全过程a片免费视频 | 国产精品毛片久久久久久 | 国产欧美日韩 |