初心者
級別: 探索解密
![]() |
1、伺服上電之后,沒有使能,能夠手動轉軸,是正常現象嗎?不是的話,問題出在哪里? 2、我用信捷的plc給驅動相同的脈沖,只改變方向,可以正反轉,但是反轉的速度比正轉慢好多,求解 3、伺服上電之后,沒有使能沒有動作沒有輸入,自己就在發熱,還挺燙的,該如何解決? 跪求大俠們幫幫忙啊,挺急的 |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
![]() |
1.正常,加了使能軸才鎖緊。 2.沒道理,PLC程序貼出來看一下。 3.是比較燙,但是不燙手就沒事,可以在伺服安裝板上增加散熱。 |
---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
1、伺服上電之后,沒有使能,能夠手動轉軸,是正常現象嗎?不是的話,問題出在哪里? 正常。 沒使能肯定能轉動 除非有剎車 2、我用信捷的plc給驅動相同的脈沖,只改變方向,可以正反轉,但是反轉的速度比正轉慢好多,求解 沒看到程序,怎么知道你的脈沖相同? 16位指令和32位指令是有卻別的,還有你的脈沖頻率是否一樣? 3、伺服上電之后,沒有使能沒有動作沒有輸入,自己就在發熱,還挺燙的,該如何解決? 上電沒使能,你第一個問題里面說可以手動轉動,說明沒剎車或剎車被你外接松開了 現在問題來了 是否這個電機帶剎車 如果是帶剎車 而且是外部線路控制剎車 而不是驅動器控制 發燙很正常 如果不帶剎車,那句檢查電機和驅動器了。 |
|
---|---|---|
|
初心者
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() 謝謝大家,問題1和3解決了 下面是程序,電機是空載的,帶剎車的 |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
![]() |
程序里將drvi改成ddrvi試一下。 |
---|---|
|
初心者
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() RE5樓:DDRVI這個指令也是個問題,一直都是顯示指令名稱錯誤,我是按照手冊上面的格式使用的啊 Re6樓:這是手動正反轉的程序,通過接通X2或X3來操作。實際電機也能實現正反轉,就是速度差別很大。 |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
![]() |
那就把上面的指令DMOV換成MOV試一下。指令位數要統一。 |
---|---|
|